三相多功能钳形相位伏安表的使用方法
1、检查接线主要是检查相量图是否正确,各项电参数是否正常,如方向、大小、相位角等。具体操作如下:测试接线本仪器为全自动测量,接入电压电流线后无需转换即可直接读取各项电量参数。测量单相时:使用黄、黑两组线,一端依次插入本仪器的Ua与N电压插孔中。另一端接入被测线的火线、零线,取A相电流钳一端插入本仪器的Ia插孔,另一端卡入被检电流回路中。

3、三相电路接线示意图测量三相三线时:电压线的连接:使用专用电压测试线(黄、红、黑三组),一端依次插入本仪器的Ua、Uc、N相插孔,另一端分别接入被测线路的A相、C相、B相。注意:黄色线接Ua插孔,黑色线接N插孔、红色线接Uc插孔。电流线的连接:再将Ia、Ic钳插入本仪器Ia、Ic插孔中,再将另一端分别卡入被测电流回路。

5、按数字1或2键选择钳釉涑杵抑表工作模式,进入相应的测量状态,钳表也接入相应的电流通道,一般首次测量都应接入IA,IB,IC通道,当实测电流信号小于10mA时为提高相位测量误差,再将钳表接入Ia,Ib,Ic通道测量,选择通道2。进入测量界面后可按数字1复位重新进入通道选择。【P4测量】 按F1模式进行P4/P3/变比测量模式的转换,P4为三相四线电力系统测量状态,P3为三相三线电力系统测量状态,变比为低压电流互感器角差及比差测量状态,选择P4进入三相四线测量界面,按向下或向上方向键可查看P4模式下所有测量显示界面:

7、【变比测量】按F1模式进行P4/P3/变比测量模式的转换,选择变比模式,使用一把500A钳和一把5A钳可判定电流互感器的变比,其准确度约为0.5%,按状态栏提示,将大电流钳接入IC端口,小电流钳接入Ia端口,仪器即可显示一次电流及二次电流及两侧的角差及比差,以下是变比模式下测量显示界面:

9、【存数】 按F3功能键选择相对应的存数菜单,进入存数界面,此时界面提示输入表号后再按确认键;显示界面如图:

10、状态栏内提示输入编号,操作人员可按电表编号或当日日期等便于查询的数字选择输入,不输入编号仪器将提示无法保存,输入编号时可在存剞麽苍足数界面按向下方向键进入辅助字符输入界面,将光标移动至所需字符位置,选择相应字符按确认键,选择好后再按一次确认键即完成存数并返回上级菜单。(界面下方1-8数字键内符号为快捷键,可选择相应数字快速将光标移至所对应位置,或选择2和8相对应的-3和+3光标将向前或向后快速移动3个位置)。