确定模拟量采集模块功能是否正常的方法
我们在使用模拟量采集模块的时候经常会遇到各种问题,今天我们就来讲一下,应该怎么确定模拟量采集模块的功能是否正常。
工具/原料
模拟量采集模块ZSR2184_4g一台
测试软件
登录测试:
1、 1.用12V电源和USB转RS232串口线连接ZSR2184_4G设备相应的端口,并插上4G SIM卡。连接示意图: ●VIN+—12V电源正极 ●GND—12V电源负极 ●RXD—USB转RS232串口线TXD ●TXD—USB转RS232串口线RXD ●GND—RS232地线

3、 3.ZSR2184_4G RTU设备默认云开关打开,所以一上电就会自动登录众山物联云平台。解压下载的物联云软件,进入文件夹先注册控件,然后打开软件,输入云ID和密码在软件上登录。 (1)注册控件

5、 (3)用户也可以通过工具软件查看DTU实时状态,读取状态信息=5表示已经登录了众山物联云平台。

7、 3.DI端口功能测试 用一根导线分别连接DIx和GND,查询DI口状态。(DI值为01表示DI断开,为00表示DI导通)3.DI端口功能测试 用一根导线分别连接DIx和GND,查询DI口状态。(DI值为01表示DI断开,为00表示DI导通)

8、 4.AI端口测试 AI口模拟量采集分为电压采集或电流姗隗肆念采集(二选一),用户可以根据具体需求来选择。AI口测试和上面一样,用电压源或电流源连接AIx和AGND,然后读取AI端口状态。 5.如果以上测试全部成功,说明设备工作正常,可以进行下一步的组网和应用。