教你快速上手双钳多功能接地电阻测试仪

2024-10-12 20:32:58

1、仪表与外界连接的接口有两组:双钳法使用上部的“接收”和“发射”两个航插;地桩法使用下部的“C2”、“P2”、“P1”和“C1”四个插孔,面板接线柱如图,

教你快速上手双钳多功能接地电阻测试仪

3、多极并联接地电阻的测量:对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。如图

教你快速上手双钳多功能接地电阻测试仪

5、根据以上可得,RT=Rx+R0,其中:RT:仪表测量出的值,Rx:待测接地电阻,R0:所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。虽然,从严格的接地理论来辔亿呶邂说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是RX了,即RT≈Rx。